• 漏电火灾报警控制器

    这个是漏电火灾报警控制器,以我的理解:这个报警器控制器是监测电线/电缆(强电)的,是用来预防漏电引起的火灾;它的探测元件一般是一根和电线/电缆同时敷设的专用导线。问题1:我的理解有错吗?问题2:还有其他的探测方式吗?问题3:探测用的专用导线如何计算?问题4:探测的信号是不是要先传给与这个报警控制器相连的输入/输出模块然后模块再控制这个报警控制器?敷设
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    这个是漏电火灾报警控制器,以我的理解:这个报警器控制器是监测电线/电缆(强电)的,是用来预防漏电引起的火灾;它的探测元件一般是一根和电线/电缆同时敷设的专用导线。
    问题1:我的理解有错吗?
    【不是报警器监测,是配电箱内的探测器监测,连接的导线是电源线和通讯线】
    问题2:还有其他的探测方式吗?
    【有剩余电流式和温度式】
    问题3:探测用的专用导线如何计算?
    【按平面图计算,无平面,按系统估算】
    问题4:探测的信号是不是要先传给与这个报警控制器相连的输入/输出模块然后模块再控制这个报警控制器?
    【传递原理是由配电箱内的电缆上的互感器,传递给探测器,然后探测器信号反馈给报警主机的】