wa****@163.com 2012-11-15 16:33:39 | 湖北省 安装 | 7611查看 4回答
漏电火灾报警系统套定额问题
请老师指点:在漏电火灾报警系统中 剩余电流式探头、现场探测器分别套什么清单定额?
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳套用感烟或感温探测器的子目,输入相应的主材价格。
2012-11-15 17:21:09
-
在漏电火灾报警系统中 剩余电流式探头、现场探测器分别套建筑设备监控中的其它传感器定额和清单031204006
2012-11-15 18:36:23
-
套探测器安装定额子目,补充主材单价就行。
2012-11-16 08:28:32
-
在漏电火灾报警系统中 剩余电流式探头、现场探测器分别套什么清单定额? 漏电火灾报警系统没有什么现场探头吧?应该是剩余电流探测器和温度红外感应探测器。清单定额都按消防的探测器来套就可以了。
2012-11-16 09:18:32
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看