181****1970 2018-04-23 16:10:50 | 福建省 计价软件GCCP | 479查看 1回答
请教一个关于湖北省单项脚手架的问题??
定额说明:1.凡捣制梁(除圈梁、过梁)、柱、墙,按全部混凝土体积每立方米计算13m2的3.6m以内钢管里脚手架;施工高度在6~10m时,应再按6~10m范围的混凝土体积每立方米增加计算26mz的单排9m内钢管外脚手架;施工高度在10m以上时,按施工组织设计方案另行计算。施工高度应自室外地面或楼面至构件顶面的高度计算。问题一:是否涉及到这些构件措施除了模板以外还要套相应的钢管脚手架??施工高度在10米以上是,施工组织常规会要求怎么计算??
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳模板需要计算里脚手架,室内抹灰也需要计算里脚手架
2018-04-23 16:12:47
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看