• 怎么确定呢?

    1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级怎么确定?(这样的情况一般都是怎么确定的)

    2:总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,这句话什么意思?指的抗震等级是四级吗?什么是抗震构造措施?(锚固,搭接是按多少算?)

    3图纸单页说明里,框架柱纵筋的构造措施按抗震四级,箍筋构造措施也是抗震四级,这句话什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)

    4:图纸单页说明里框架梁的构造要求及箍筋(四级抗震),什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级怎么确定?(这样的情况一般都是怎么确定的)

    答:对丙类的建筑应允许按本地区抗震设防烈度降低一度的要求采取抗震构造措施,但抗震设防烈度为6度时仍应按本地区抗震设防烈度的要求采取抗震构造措施。依据结构类型选择抗震等级看截图。
    2:总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,这句话什么意思?指的抗震等级是四级吗?什么是抗震构造措施?(锚固,搭接是按多少算?)答:抗震等级就是要在一定和构造措施下实施,具体做法依据设计和图集要求。

    3图纸单页说明里,框架柱纵筋的构造措施按抗震四级,箍筋构造措施也是抗震四级,这句话什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)
    答:就是按抗震四级计算搭接和锚固长度,四级锚固lae=la,搭接lle=ll
    4:图纸单页说明里框架梁的构造要求及箍筋(四级抗震),什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)
    答:就是四级抗震。四级锚固lae=la,搭接lle=ll
    抗震等级


    2018-04-24 22:18:26 

  • 1:总说明里本工程抗震设防烈度7度,抗震设防类别为丙类,那么抗震等级怎么确定?(这样的情况一般都是怎么确定的)【你在工程定义的时候设置工程结构形式,设防烈度,檐口高度,然后有软件判断抗震等级就可以的】


    2:总说明里,结构抗震构造措施的抗震等级为四级,这句话什么意思?指的抗震等级是四级吗?什么是抗震构造措施?(锚固,搭接是按多少算?)【你就理解为四级抗震等级就可以,锚固搭接有软件根据图集规定计算 】

    3图纸单页说明里,框架柱纵筋的构造措施按抗震四级,箍筋构造措施也是抗震四级,这句话什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)【你就理解为四级抗震等级就可以,锚固搭接有软件根据图集规定计算 】

    4:图纸单页说明里框架梁的构造要求及箍筋(四级抗震),什么意思?(锚固,搭接是按多少算?)

    纵筋


    2018-04-24 22:12:24 