• 集水坑是90度垂直侧壁,但是垫层确有角度,这种情况怎样布置集水坑垫层呢

    侧壁
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
        实际施工是按照斜面做垫层 然后整体浇筑混凝土的  请采纳

    2018-04-26 10:15:11 

  • 我认为软件没法处理很好,excel计算一下。

    2018-04-26 10:15:50 

  •    如果集水坑的侧壁是90度垂直的,可以在属性编辑框中输入砖胎膜厚度代替垫层,或者是将属性编辑框的放坡角度改为89.9,布置垫层。