• 地下管廊管道施工是否计取暗室施工增加费

    现场情况是市区地下封闭管廊安装城市供暖管道,管廊内没有灯没有采光:我的理解定额第七条,车间内整体封闭式地沟管道,其人工和机械乘以系数1.2需要计算第十条第3项,因为是一个封闭环境,那么暗室施工增加费是否也要计算,如果计算了,我有感觉两个里面有重复的人工降效,具体应该怎么计算请问,是只计第十条第3项还是只计第七条还是两个都计取人工降效地沟
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 只能计算一条,二条都计算就重了。

    2018-04-26 13:29:16 

  • 答:(首先要确定该工程定额说明是否适用于市政工程)两条都要计算,一个是工作面狭窄的降效,一个是无照明的人工降效。

    2018-04-26 13:36:53 

  • 设置于管道间,管廊内的管道、阀门、法兰、支架安装,人工乘以系数1.2

    2018-04-26 15:16:44 