肇 2018-05-02 16:34:40 | 广东省 钢筋算量GGJ2013 | 1977查看 1回答
抗震搭接是不是非设计搭接?非设计搭接,在广联达钢筋软件中如何设置?
抗震搭接是不是非设计搭接?非设计搭接,在广联达钢筋软件中如何设置?
补充问题:软件按10米是会多计算搭接的。广东的特性只能可以统计不计算措施钢筋。并不能将搭接钢筋量不计入钢筋报表。调整定尺长度才可以,不计算钢筋因长度引起的搭接
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:你提问的地区是广东,广东省的非设计搭接已含在定额中,非设计搭接是指国家钢筋出厂时,便于运输,每根长度为12米。当设计图钢筋每根长度超过12米时,所需的搭接叫非设计搭接,也是通长钢筋中,超过12米时的搭接。具体搭接长度按设计图中的要求而定,设计图是按抗震等级而定的。在结构总说明中列出的。广联达软件中,可以按默认值,也可以按10米设置。出报表时,软件按广东特性进行数据处理,不计入定额钢筋报表中。
2018-05-02 16:49:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看