• 潜污泵处管道算到什么位置,消防上的管道如何划分,见图,谢谢

    1. 潜污泵处管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位还是启泵水位,还是两者之间,还是怎么规定的见图,
    2.给水阀门和排水阀门能不能通用,图纸上只说了给水阀门,排水阀门未提,要设计明确还是和给水的阀门一样,谢谢;
    3.DN150和DN100是从水泵处分界吗,那个像大小头一样的东西是什么呢?

    立管水立管

    补充问题:第三个问题,那个“像大小头”一样的东西是不是防倒流防止器器
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1. 潜污泵处管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位还是启泵水位,还是两者之间,还是怎么规定的见图,理论上应该算到泵接管的第一片法兰那,但是如果图纸上没有特殊标注那个位置的标高你可以直接算到泵坑底部上+100-200之间都可以(每个厂家的泵都不一样的所以你编清单的时候也可以直接算到泵坑底部无所谓的多那么0.1m)

    2.给水阀门和排水阀门能不能通用,图纸上只说了给水阀门,排水阀门未提,要设计明确还是和给水的阀门一样,谢谢;一样的
    3.DN150和DN100是从水泵处分界吗,那个像大小头一样的东西是什么呢?那就是大小头,从大小头处变径