• 排水中潜污泵处管道算到什么位置,消防上的管道如何划分,见图,谢谢

    . 潜污泵处管道算到什么位置,排水立管算至停泵水位还是启泵水位,还是两者之间,还是怎么规定的见图,

    2.给水阀门和排水阀门能不能通用,图纸上只说了给水阀门,排水阀门未提,要设计明确还是和给水的阀门一样,谢谢;
    3.DN150和DN100是从水泵处分界吗,那个“像大小头”一样的东西到底是不是大小头,是不是倒流防止器呢?



    立管水立管
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • . 潜污泵处管道算到什么位置,【算到设备接口处】排水立管算至停泵水位还是启泵水位,还是两者之间,还是怎么规定的见图,【应该算到停泵水位以下】

    2.给水阀门和排水阀门能不能通用,图纸上只说了给水阀门,排水阀门未提,要设计明确还是和给水的阀门一样,谢谢;【是压力排水,按给水阀门计价】
    3.DN150和DN100是从水泵处分界吗,【是的】那个“像大小头”一样的东西到底是不是大小头,是不是倒流防止器呢?【是底阀】