月钦陇 2018-05-15 09:44:57 | 浙江省 安装 | 2298查看 1回答
一般设计未说明的情况下。散流器和风管之间是否需要算一段垂直的风管长度
如题,我看现场一般散流器与风管之间都有一根竖直的风管作为连接,但是散流器安装定额里面材料表里却没有这个工程量,设计图纸里也几乎没提到有这个竖直段风管这个安装要求,那一般我们算量的时候是否要记入这个竖直段风管的工程量,如果需要一般按多少m的风管工程量计入,谢谢
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
如题,我看现场一般散流器与风管之间都有一根竖直的风管作为连接,但是散流器安装定额里面材料表里却没有这个工程量,设计图纸里也几乎没提到有这个竖直段风管这个安装要求,那一般我们算量的时候是否要记入这个竖直段风管的工程量,如果需要一般按多少m的风管工程量计入,谢谢答:如果有吊顶的话,水平风管和散流器竖直方向按软接计算,高度的确定就是水平风管标高-散流器的高度(吊顶高度),然后计算展开面积,套用软管接口定额即可
2018-05-15 10:12:36
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看