A4 2018-05-15 15:57:43 | 河北省 钢筋算量GGJ2013 | 15229查看 1回答
广联达中搭接设置如何设置?
图纸要求如图所示,图中要求直径12的钢筋,地下室和地上搭接方式不一样,这种情况怎么在广联达中设置,怎么区分地下室和地上部分?还有,广联达设置中,基础是属于什么构件?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1.地上地下分开建模,以地下室顶板为分界线2.基础如下图
2018-05-15 16:04:50
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看