• 利用地梁内上下两层不小于16的主筋焊接连通做自然接地极怎么计算工程量

    套用定额2-751接地极安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋,工程量如何计算,是利用接地极长度2.5m乘接地极根数吗?还需要加上引下线距地高度和预埋接地极深度吗?
    请高手指点!
    接地极怎么计算工程量均压环答疑解惑
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    套用定额2-751接地极安装,均压环敷设,利用圈梁钢筋,工程量如何计算,是利用接地极长度2.5m乘接地极根数吗?还需要加上引下线距地高度和预埋接地极深度吗?

    答:工程量就按地梁一圈的长度计算即可,不需要算2.5m的接地极的
    因为你这个是利用地梁钢筋做接地极,所有用不到角钢接地极
    有的图纸设计,可能外甩镀锌扁钢,当达不到验收要求是,
    才需要加设角钢或者圆钢接地极


    2018-05-19 11:02:32 