185****1656 2018-05-20 21:36:13 | 广东省 其他专业 | 1566查看 2回答
室内层高超过3.6套了满堂脚手架,我感觉不用套里脚手架了
室内层高超过3.6套了满堂脚手架,我感觉不用套里脚手架了,墙面装饰直接用满堂脚手架不就行了?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
不行。使用了满堂脚手架,里脚手架还要计算的,但费用按一半计算。
2018-05-20 21:45:48
-
答:查看一下当地定额规定,以下是本地定额规定,计算了满堂脚手架,就不再计算3.6以外的装饰脚手架了。4)室内墙面粉饰高度在3.6m以外的,可增列天棚满堂脚手架,室内墙面装饰不再计算墙面粉饰脚手架,只按每100m2墙面垂直投影面积增加改架一般技工1.28工日。
2018-05-20 21:49:54
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看