• 火灾自动报警系统图识读

    如截图,问下,第一:红色标注的2n代表什么意思?是一根电源线和信号线么?烟感和温感只需要信号线,消火栓气泵按钮需要信号线和电源线,这个电源线和信号线是共管穿的么?第二黑色标注的2和3代表什么意思?第三:短路隔离器一般安装在什么位置?第四:水流指示器不需要输入模块么?图中不显示 消火栓

    补充问题:每一个回路都是2根信号线么
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如截图,问下,
    第一:红色标注的2n代表什么意思?【代表2个信号线回路】
    是一根电源线和信号线么?【只是信号线
    烟感和温感只需要信号线,消火栓气泵按钮需要信号线和电源线,
    【起泵按钮只需要接信号线,新规范已经取消起泵线】
    这个电源线和信号线是共管穿的么?【可以共管,但是你图上没有电源线】
    第二黑色标注的2和3代表什么意思?【代表导线的芯数,比如2,就是代表电话线是2芯的】
    第三:短路隔离器一般安装在什么位置?【接线箱内或者吸顶安装】
    第四:水流指示器不需要输入模块么?【需要接输入模块,反馈信号】
    标注的是2路
    一个总线隔离器一路


    回路

    2018-05-23 10:44:44 

  • 1.2n里面的n表示回路数量,2代表信号线和电源线各一对,最新的设计电源线和信号线单独布置管道,实际施工中一般是到末端后局部共管
    2.电话线、和联网线的电线芯数,2芯与3芯,不像信号线是双绞线,
    3.短路隔离器的设置,新规要求后面的点位不超过32个点,满足要求的情况下,一般设计为统一有32个点后放线到端子箱,安装短路隔离器在端子箱内
    4.需要输入模块的,图只是显示水流指示器和信号蝶阀的代码标识,没有具体的写上模块而已
    补充,每个回路只有一根回路总信号线RVS线