给我一支烟 2018-05-24 09:18:05 | 山东省 安装算量GQI | 20055查看 2回答
电缆长度计算
山东2003消耗量定额规定电缆计算长度详见附图一、表第1条:电缆按全长计算是否包括预留长度,定额解释个人认为包括预留长度在内所有电缆总长*2.5%为电缆的附加及预留长度,但是软件计算的是电缆在管、桥架的敷设长度*2.5%+预留长度为电缆总长,请问哪个为准?二、表第5条电缆头预留长度1.5m,是否理解为进入配电箱之后,电缆预留长度为箱体的半周长+电缆头1.5m?还是仅计算箱体半周长为电缆预留长度三、表第7、8条预留长度一个为宽+高,一个为2m,请问这个怎么解释?普通的配电箱为宽+高?这两种情况一般是什么
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳一、表第1条:电缆按全长计算是否包括预留长度,定额解释个人认为包括预留长度在内所有电缆总长*2.5%为电缆的附加及预留长度,但是软件计算的是电缆在管、桥架的敷设长度*2.5%+预留长度为电缆总长,请问哪个为准?——:电缆在管、桥架的敷设长度*2.5%+预留长度为电缆总长,预留长度不要加2.5%啦
2018-05-27 15:42:07
-
二、表第5条电缆头预留长度1.5m,是否理解为进入配电箱之后,电缆预留长度为箱体的半周长+电缆头1.5m?还是仅计算箱体半周长为电缆预留长度——:箱体的半周长+电缆头1.5m三、表第7、8条预留长度一个为宽+高,一个为2m,请问这个怎么解释?普通的配电箱为宽+高?——:一个是盘,一个是箱柜
2018-05-27 15:46:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看