• 配电箱上出线还是下出线?

    从一层的总配电箱引出两条回路分别给一、二层配电箱供电(此2路回路电缆敷设方式均为地面敷设),请问1.给一层配电箱的回路是从总配电箱下出线走地面,再上返至配电箱??2.给二层的配电箱的电源,电缆走向是如何的?总箱出来上出线至二层地面,然后上返至二层箱子吗?3.图纸没有说明如何确定箱子是上出线还是下出线?同一个配电箱是不是只能一种出线方式?麻烦前辈们解答一下,很是迷惑。
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 如果总配电箱是落地安装,而且电缆是走管的话。按下出线是有可能的。敷设方式

    2018-05-25 14:32:13 

  • 1.给一层配电箱的回路是从总配电箱下出线走地面,再上返至配电箱??     是的
    2.给二层的配电箱的电源,电缆走向是如何的?总箱出来上出线至二层地面,然后上返至二层箱子吗?    上面附图
    3.图纸没有说明如何确定箱子是上出线还是下出线?   根据系统图管线的敷设方式 CC上进线,FC下进线
    同一个配电箱是不是只能一种出线方式?  不一定,上下都会出现


    2018-05-25 14:34:00 

  • 一般配电箱都是下进线。同样此配电箱也应该是下进线。上进线容易掉进灰尘杂物,影响设备 的安全运行。

    2018-05-25 15:05:16 