• 消防风机手动控制线

    第一:系统图中手动控制线的作用是什么?什么情况下设置:第二:手动控制线只能控制风机控制箱么?第三:如图中红色标记的1.2和3,电压信号传感器和模块都放在配电箱里边么?相互之间有影响没配电箱系统图
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1.每台风机对应一根控制线,多控线连接到消防主机的多线控制盘,配电箱在自动情况下可以通过多线控制盘随时启动风机,整个消防系统现在就只有消防风机设置多线;
    2.只控制风机启动及显示风机是否允许
    3.消防新规,配电箱模块不能设置在配电箱内,
    电压信号传感器安装在配电箱内,两者相互不影响的

    2018-05-25 22:54:36 

  • 消防新规中是要配置,手动与自动启动两种启动方式的
    由于新规中CCCF产品的一致性要求,配电箱内是不可以加其它模块的。

    答疑解惑

    2018-09-01 15:55:10 