郭孟杰 2023-09-18 18:44:35 | 河南省 安装预算 | 784查看 4回答
请问这里的手动控制线和消防联动控制线是从控制箱到风机的吗?
请问这里的手动控制线和消防联动控制线回路是怎样走的,是从消防控制室里连接到风机控制箱里就截止了?还是从消防控制室连接到风机控制箱,再从风机控制箱连接到风机
全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
都是从消控室出来的。防止“联动”失效,利用手动控制线直接启停(风机房一般不会有人值班)。
有启停按钮的管线,才是从现场控制箱内出来的。
首次提交 2023-09-18 19:25:21 最近修改2023-09-18 19:28:32 (修改过1次)
-
手动控制线是从控制箱到就地按钮
2023-09-18 18:47:06
-
是的 ,
2023-09-18 18:47:30
-
消防联动控制线是消防控制室到风机电箱的,手动控制线你说的对
2023-09-18 19:24:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看