liuhj 2018-05-11 17:23:48 | 土建计量GTJ | 2120查看 1回答
在土建计量GTJ中,汇总计算报错提示:板负筋左右标注不能同时为0。
汇总计算报错提示:板负筋左右标注不能同时为0,如何处理?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
板负筋长度小于等于支座宽,布置方式为支座外边线所以会提示,改为支座内边线即可。
备注:支座外边线板负筋长度等于标注长度减去支座宽。
2018-05-11 17:23:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看