• 火灾监控系统图识读

    如图,这里有几个问题想咨询下,麻烦解答下谢谢:第一:电源线和信号线为什么出去每层单独设线(从控制室引出去5根)?而其他的如电话线不这样设?第二:如图S线是WDZN-RVS-2*1.5的线,那么一层的信号线是2(WDZN-RVS-2*1.5)?平时我们说的二总线是WDZN-RVS-2*1.5还是2(WDZN-RVS-2*1.5)?第三:红色标注的广播需要广播模块么? 配电箱单独答疑解惑

    补充问题:第五个问题:这张系统图中有那些事多线制的?风机配电箱是不是也是总线制控制?


我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1.系统图是为了表达各设备和线路间的关系,信号线与电源线单独敷设,是为了更好的区分信号线与电源线的终点各有不同的位置。像电话线的终端就一个手报和固定电话,比较单一。5根是5个回路,而电话线是根据主机能容纳多少电话端头的数量来确定根数的
    2.是的,一层有2S,两根WDZN-RVS-2*1.5的线,一层包含两个回路,有9个隔离模块Si,
    3.二总线是一根WDZN-RVS-2*1.5线,由于信号线可以通过这条线路进行输出与反馈,就叫做二总线
    4.需要广播模块,广播模块的布置你看下平面图上是否有,一般是按照分层分区设置,容易分楼层分区控制控制


    2018-05-27 16:48:46 