• 暖气片采暖系统图中水平方向的镀锌钢管用DN25还是DN20的?(箭头标记处)

    暖气片采暖系统图中水平方向的镀锌钢管用DN25还是DN20的箭头
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (7) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 你看看平面图上标注没。。如果都没标注的话就是DN25的。。。。

    2018-06-12 18:05:52 

  • 水平的看平面图标注。立面图没有标注。

    2018-06-12 18:13:21 

  • 一般是用DN20的管

    2018-06-12 18:18:17 

  • 这个采暖系统图中标注不规范,规范标注为DN25*15【立管为DN25,水平支管为DN15】或DN25*20【立管为DN25,水平支管为DN20】,从流量分配和经济管径考虑,其水平方向的镀锌钢支管应该是DN20的【因为用DN25确实浪费,用DN15其通流面积不够,所以采用DN20比较合理】。

    2018-06-12 18:26:18 

  • 立管为DN25,水平支管只能是DN20,不能是DN25的。

    2018-06-12 19:41:59 

  • 一般应该是DN20的

    2018-06-13 07:18:28 

  • 可以先按DN20的计算,造价的不是搞设计的,别干人家的活;可以问设计甲方或者最后按实际调整

    2018-06-13 21:30:56 