• 施工做法?

    1:定额植筋有钢筋含量,这个钢筋含量指的什么意思?
      
    2:洞口1.2米,上部设置过梁植筋,软件算的植筋锚固+搭接+洞口净长是否对?      两头甩出来搭接的钢筋能否帮下在一起,不用再加洞口净长了?(因为甩出来的搭接长度,还差20 多公分就到洞口边了)实际施工这样的情况怎么做的?

    3:如果定额植筋含量指的是植筋锚固和搭接,那么软件又算了一遍植筋个和搭接,不重复了吗?


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:定额植筋有钢筋含量,这个钢筋含量指的什么意思?【本地定额没有钢筋含量,如果当地定额有,需要咨询一下。】

      
    2:洞口1.2米,上部设置过梁植筋,软件算的植筋锚固+搭接+洞口净长是否对?【应该是植筋锚固+搭接+过梁长】      两头甩出来搭接的钢筋能否帮下在一起,不用再加洞口净长了?【搭接位置不用错开(很多也错不开的),加过梁长,只加洞口净长是不对。】(因为甩出来的搭接长度,还差20 多公分就到洞口边了)实际施工这样的情况怎么做的?【没有理解你说的绑在一起是什么意思?现场如果短过梁是不用搭接的,直接整个植筋即可。】

    3:如果定额植筋含量指的是植筋锚固和搭接,那么软件又算了一遍植筋个和搭接,不重复了吗?

    2018-06-13 10:56:31 

  • 1:定额植筋有钢筋含量,这个钢筋含量指的:放入钢筋的损耗和消耗。是乱弹琴,本条定额不应也不该有钢筋含量。

     

    2:可以根据具体情况调整过梁长度。

     

    3:软件算植筋个和搭接,不重复。规定就这样。


    过梁

    2018-06-13 10:21:13 

  • 含量表示的是 实际用量+损耗
    软件算出来的是你输入尺寸后的净用量  不含损耗的 损耗在套价子目里考虑

    2018-06-13 10:21:22 

  • 定额植筋子目于工程实际不符,使用时应扣除钢筋含量,施工用钢筋按实际数量计算,执行相应的钢筋子目。

    2018-06-16 20:11:40 