• 施工做法,

    1:施工时,窗台位置设置通长板带,锚固到构造柱内,砌筑墙体砌筑1米高,然后浇筑板带,这时浇筑板带,是板带和构造柱一起浇筑1米高?还是把板带浇筑到构造柱边,然后板带上继续砌筑墙体,在浇筑构造柱?

    2:构造柱浇筑高度,有过梁的浇筑到过梁顶?没有过梁的浇筑到圈梁底吗?是这样施工吗?


    补充问题:
    两个构造柱之间墙体小于1米,还要设置马牙槎吗?(构造柱位置,是L拐角柱和窗侧边柱,墙体在两个柱之间)
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1:施工时,窗台位置设置通长板带,锚固到构造柱内,砌筑墙体砌筑1米高,然后浇筑板带,这时浇筑板带,是板带和构造柱一起浇筑1米高?【不是】还是把板带浇筑到构造柱边,然后板带上继续砌筑墙体,在浇筑构造柱?【是的。】


    2:构造柱浇筑高度,有过梁的浇筑到过梁顶?【构造柱是一次浇注完成后,层高内只浇注一次。】没有过梁的浇筑到圈梁底吗?【砖混结构是浇注圈梁顶】是这样施工吗?【不确定什么意思。】

    2018-06-20 08:50:17 

  • 两个构造柱之间墙体小于1米,还要设置马牙槎吗?(构造柱位置,是L拐角柱和窗侧边柱,墙体在两个柱之间)
    答:需要。

    2018-06-20 08:51:04 

  • 是把板带浇筑到构造柱边,然后板带上继续砌筑墙体,墙体施工完成在浇筑构造柱
    构造柱都是要施工到圈梁底的,遇到过梁的地方一般是把过梁一次性浇筑上去,过梁上部砌体后砌
    这样也是要留设马牙槎的