• 火灾自动报警装置的若干问题

    1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?

    2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?都套手动火灾按钮安装的项行吗?

    3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?

    4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗?

    具体描述见截图。

    消火栓按钮配线答疑解惑广联达服务新干线
我来答  邀请别人来回答
 提醒提问者 
收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?  附图  1   2

    2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?  一个是在墙上安装的,带电话插口可以装上电话通报火情的。一个是在消火栓箱内安装的

    都套手动火灾按钮安装的项行吗?   不行,附图3  分别选择定额

    3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?    

    不可以,有专门的定额,附图4     

    4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗? 

     电缆       套控制电缆定额

    具体描述见截图。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑消火栓按钮配线