• 火灾自动报警系统的若干问题

    1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?

    2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?都套手动火灾按钮安装的项行吗?

    3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?

    4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗?

    具体描述见截图。

    消火栓按钮配线答疑解惑广联达服务新干线
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、消防端子箱和消防炮控制器套什么定额?  附图  1   2

    2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮有何区别?  一个是在墙上安装的,带电话插口可以装上电话通报火情的。一个是在消火栓箱内安装的

    都套手动火灾按钮安装的项行吗?   不行,附图3  分别选择定额

    3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以吗,总机和分机该如何区分,套项有区别吗?    

    不可以,有专门的定额,附图4     

    4、NH-KVV-7*1.5套电缆还是配线定额?7芯的消防控制线需要乘1.9的系数吗? 

     电缆       套控制电缆定额

    具体描述见截图。

    建筑行业快速问答平台-答疑解惑消火栓按钮配线
    答疑解惑

    2018-06-14 15:26:21 

  • 图3与4反了

    2018-06-14 15:27:39 

  • 1、消防端子箱套接线箱定额。 消防炮控制器套控制箱定额。

    2、带电话插孔的手动报警按钮和消火栓按钮都套手动火灾按钮安装的项。

    3、消防电话总机和分机套电话交换机安装项可以。套项没有区别。

    4、NH-KVV-7*1.5套电缆。


    2018-06-14 15:43:07 