liuhj 2018-06-14 11:10:52 | 土建计量GTJ | 2294查看 1回答
土建计量GTJ中,为什么暗柱/柱箍筋根数计算的不对?
暗柱/柱的箍筋根数怎么计算?输入了箍筋的间距是100/200,但是算出来的根数多了很多?有的柱还按照全高加密计算了,为什么?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
针对于根数计算很多:
原因一:纵筋连接类型是绑扎。采用的搭接形式是绑扎搭接所以搭接区是加密的。
加密区间距是min(5d,100)【来源于11G101-1 第54页】【来源于03G101-1 第40页】.加密区的长度是2.3的lle【来源于11G101-1 第57页】【来源于03G101-1 第39页】按照这个算下来是没有问题的。
原因二:柱子在基础层,且柱子顶部有基础联系梁,故基础联系梁底部以下箍筋均按照加密间距计算【来源图集11G101-3第92页】
原因四:基础层柱与上一层柱变直径了,之后柱在上一层算了两个搭接,并且搭接形式是绑扎。那么根数就多算了;
方法:点工程设置---计算设置---15.上柱钢筋直径大于下柱钢筋直径时的做法:本层柱纵筋取上层柱纵筋规格计算;
原因五:柱子变截面影响,变通处理,将变截面取消汇总计算后锁定柱子。
按照全高加密计算:
原因:因为当柱绑扎搭接区的箍筋加密范围+箍筋上加密范围+箍筋下加密范围+节点区箍筋加密范围大于柱高的时候就会按照全加密计算;
2018-06-14 11:10:52
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看