• 土建计量GTJ中,为什么基础层的框架柱只计算了2根/两根箍筋?

    为什么基础层的框架柱只计算了2根箍筋?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    原因分析:【来源11G101-3第59页】

    土建


    软件中计算设置中“柱/墙柱在基础插筋锚固区内的箍筋数量”默认为2,软件会按照500的间距计算和2根比大值作为结果,可根据图纸设计说明进行调整,剩下的箍筋都会在上一层计算。


    基础层 2018-04-23 17:47:26 