szc772656086 2018-06-20 14:55:38 | 黑龙江省 安装 | 3404查看 1回答
桥架与喷淋
那个规范有说明桥架上端不能有喷淋头 给发一个好吗
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳《自动喷水灭火系统施工及验收规范》GB50261-2005超过宽度的桥架、风管、排管,喷淋头都要从上面(顶板下)改装到下面,消防验收通不过。
2018-06-20 15:44:19
szc772656086 2018-06-20 14:55:38 | 黑龙江省 安装 | 3404查看 1回答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
2018-06-20 15:44:19
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看