    连接声光报警器的是J线,连接手动报警按钮(带电话插孔)的是S+H线。请问1.这两个设备现场安装的时候是不是垂直在一条直线上安装2.如果垂直的话是不是S线可以共用,因为J也是S+D组成的,所以水平引下的时候,是不是引一条J线加一条H线,还是引一条J线加一条H线再加一条S线? 垂直的设备现场安装
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    请问1.这两个设备现场安装的时候是不是垂直在一条直线上安装
    是的,
    2.如果垂直的话是不是S线可以共用,因为J也是S+D组成的,所以水平引下的时候,是不是引一条J线加一条H线,还是引一条J线加一条H线再加一条S线?
    S线就是公用的。水平引下的时候,引一条S线就可以.因为模块是与圣光报警器挨着安装的。
    H线是走地面上来的,一般手报电话线是单独地面敷设

    2018-06-22 15:35:26 

  • 这两个设备现场安装的时候是垂直在一条直线上安装,但标高不一样(声光报警器高,手动报警低),而且管线各自分开(手动报警的管线不进入声光报警器,同样声光报警器的管线也不进入手动报警);平面图上画在一起,不等于就是管线接在一起。

    2018-06-22 22:35:16 