许泽智 2020-12-28 17:07:34 | 广东省 安装招投标 | 1035查看 2回答
请问这个消防电接线问题
问题一:绿色的是消防信号总线 紫色的是消防电源线 为什么这个电源线不接消火栓起泵按钮 带电话插孔地址式手动报警按钮 是图纸设计问题吗,问题二信号线和电源线是串联还是并联?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
为什么这个电源线不接消火栓起泵按钮,因为消火栓按钮不需要电源线。
带电话插孔地址式手动报警按钮 图纸没问题呀!信号线和电源线是并联的。
2020-12-28 17:15:18
-
请问这个消防电接线问题
答:1、电源线不连接消火栓按钮
2、手报带电话插孔的没有问题
3、都是与设备并联的
2020-12-28 18:57:46
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看