天外飞仙 2018-07-03 14:31:21 | 重庆市 钢筋算量GGJ2013 | 1972查看 1回答
基础层有独立基础,基础上有柱,柱上有基础联系梁,基础联系梁位置在独立基础之上,与柱相联。底层柱箍筋加
一:基础层有独立基础,基础上有柱,柱上有基础联系梁,基础联系梁位置在独立基础之上,与柱相联。底层柱箍筋加密GGJ2013为什么不重基础联系梁顶面算起,而从基础顶面算起,这不符合11G,要如何设置。再问一个问题,二:柱纵筋搭接错开长度为一定值时,在哪设置。还是只能手动编辑钢筋吗
是用KL来画的,转换为基础联系梁
补充问题:是用KL来画的,转换为基础联系梁
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳转换为基础联系梁?直接在梁属性里 把类别改成 基础联系梁 就行。搭接错开可以在计算设置里修改
2018-07-03 14:50:39
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看