• 独立基础上短柱的箍筋间距为什么这么密集

    独立基础上短柱箍筋为C10@100/200,纵筋是C14的钢筋,为什么箍筋会这么密集,试了一下把柱的纵筋设置高于C14的就符合100的间距(比如设置成16、18、20的纵筋)短柱短柱箍筋

    2024-07-17 11:48:40 补充

    柱高是0.5m和柱高1m的箍筋根数是一样的

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    搭接区加密间距min(5*d,100),根数=2.3*lle/(5*d)+基础根数,说明你搭接设置为16及以上非绑扎搭接,一个问题问了那么多遍,也没见你采纳呢???

    2024-07-18 09:09:53 

点我,有新答案通知你哦