nian 2024-07-17 11:24:28 | 重庆市 土建钢筋算量GGJ2013土建算量GCL2013土建计量GTJ | 208查看 1回答
独立基础上短柱的箍筋间距为什么这么密集
独立基础上短柱箍筋为C10@100/200,纵筋是C14的钢筋,为什么箍筋会这么密集,试了一下把柱的纵筋设置高于C14的就符合100的间距(比如设置成16、18、20的纵筋)
2024-07-17 11:48:40 补充
柱高是0.5m和柱高1m的箍筋根数是一样的
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
搭接区加密间距min(5*d,100),根数=2.3*lle/(5*d)+基础根数,说明你搭接设置为16及以上非绑扎搭接,一个问题问了那么多遍,也没见你采纳呢???
2024-07-18 09:09:53
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看