苯苯 2018-07-05 15:34:41 | 广西壮族自治区 安装 | 679查看 2回答
消防自动报警系统
如下系统图RS485总线和DC24V(NH-BV-750V-2*4)这两种线是在消防预算做的吗?可是只是在系统图看见而已,平面图没有他们的走向,如果要算怎么做,每种线都是串联的吗?大神帮帮忙!!!
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
要算的 根据系统图大概确定位置
2018-07-05 15:36:00
-
1.如下系统图RS485总线和DC24V(NH-BV-750V-2*4)这两种线是在消防预算做的吗? 是的。。肯定是消防施工的。、RS485总线是通讯总线;DC24V(NH-BV-750V-2*4)是电源总线。2.可是只是在系统图看见而已,平面图没有他们的走向,如果要算怎么做,每种线都是串联的吗? 像这种电源监控系统、防火门监控系统、剩余电流监控系统等,这些平面图上一般都不显示。但是,这些施工时是必须做,消防验收时是必须检查的。预算上也是肯定要算的。可以根据配电箱的位置,监控主机的位置,就近原则配管配线计算。。所有的都是总线制的,都是串联连接的。
2018-07-05 17:44:41
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看