魔稗 2018-07-06 20:02:40 | 辽宁省 土建 | 3546查看 1回答
我的答案 答题人必看《优秀回答指南》
asfsdfsadfdsf
补充或更正我的问题
完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
维达詹工 专家
答题: 124964 被赞: 42456
2018-07-06 20:05:22
16G板附加筋板厚减去一个保护层在图集的那一页
绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)纵筋d的取值
绑扎搭接范围内的箍筋间距min(5d,100)纵筋d的取值 上下层最小直径/上下层最大直径 是什么意思 应该怎么选择
构造边缘柱箍筋计算式,看不懂
约束边缘构建锚固在筏板内,底标高-5.95 顶-3.1 , 筏板保护层40mm,厚500,保护层>5d2021-07-17 18:44:47 补充++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ 分割线,公式我大概看懂了,但还是有疑惑2.3*49 *12是边缘构建底部绑扎搭接范围 , min(5*8,100)是16G59页纵向受力筋钢筋搭接区箍筋构造。但是人家注明是用于梁、柱类构件搭接区箍筋设置。我画的是剪力墙的约束边缘构件啊,也需要箍筋加密吗?
基础暗柱纵筋接头数过少找不出原因
您好陈工,有个问题向您请教,基础里的暗柱纵筋是16以上,定义绘制完成后统计柱纵筋接头数,可是只有13个,基础里暗柱很多,请问这是什么原因?另外已经在计算搭接设置里把柱纵筋都改成了电渣压力焊,可是汇总报表里的数量明显不对唉在钢筋三维里显示的纵筋数量和规格都对,也能看到插筋的接头地方,汇总了好几次都这样,接头数太少了
求教关于101图集中梁上部钢筋的问题
如图所示,16G101-1 84页,(用于梁上部贯通钢筋由不 同直径钢筋搭接时)上部纵筋的构造我想问一下各位老师,上通长筋不应该是直接通长过来的吗?哪怕钢筋太长了也是同直径进行搭接啊,为什么图集里会写用于梁上部贯通钢筋不同直径钢筋搭接时?不同钢筋直径搭接不就成了支座筋与架立筋搭接了么?为什么通长筋也会有不同直径的情况?如果是2C16+2C12也是2c16在角部啊,2C12在中间啊,求各位老师解释一下2022-11-16 15:17:39 补充请问一下老师,我想说的是通长布置的情况下,为什么还会出现直径不一样的情况,像图片中写的那样
板配筋隔一布一问题
我们审计另一家单位的钢筋工程量,在板配筋问题上出现了如下争议: 1) 我们认为板配筋示意图第6条应为板上部钢筋搭接范围的示意,11g图集第92、93页; 2) 我们认为板配筋示意图第8条符合图集关于板上部钢筋隔一布一的配筋方式,图集说明详见第39、40页,钢筋排布11g图集第 94页; 3) 板配筋示意图中第6条仅适用于第8条中50%拉通纵筋,并不适用于50%截断纵筋; 4)另一家单位认为,第8条中50%截断钢筋应按第6条示意中间连接设计总说明中φ8的分布钢筋。 请问各位大虾我们两家单位的哪儿种理解是正确的。
如果没找到您想要的答案,试试直接提问吧!
尊敬的“{{nickname}}”,您好!
答疑解惑——建筑行业领先的互动问答平台
答疑解惑——建筑业(造价行业)领先的互动问答平台
您的问题已发布您的回答已提交
大多数问题会在7分钟内获得回答,感谢您的耐心等待
恭喜获得答题积分奖励,帮助他人,成就自己。
采纳优质答案,更可获得积分,兑换礼品哦!
高质量答案更易被采纳,获得额外高额积分奖励!
专家榜
数据更新时间 : 2024-09-21
天降福运!积分,经验值等福利在等着你哟,快来签到吧
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看