• 明挂配电箱 后 预埋大接线盒的,你们用安装算量软件是怎么处理这一部分的?

    1.广联达安装算量软件画到配电箱的 类似于明装管进配电箱,但是那种暗配管的,需要将管先与配电箱后暗埋在墙体里的接线盒连接,请问,这种暗配管与实现预埋的配电箱大接线盒连接的 画法 怎么画? 需要自己一根一根的设置垂直方向的管吗? 2.如果事先画好那个大接线盒,软件就不回自动统计 电线缆入箱的预留长度和 终端头预留长度了吧? 所以 想请问 各位前辈:明挂配电箱 后 预埋大接线盒的,你们用安装算量软件是怎么处理这一部分的?

    问题补充:注意: 本问题 主要 是怎样让软件 能自动计算 暗配管 入配电箱接线盒的垂直部分长度,和自动统计 应该预留的电线缆的长度。 补1:还有一个问题 这个配电箱接线盒 预留 的高度有要求吗? 补2:以前施工是 只要别高出 配电箱 为宜,如果考虑节省问题 接线盒的上边与配电箱上边齐平 最省管和线缆,这么放置接线盒是否可行?

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    明装箱暗配管这种方式很少见,所以一楼没有见过,不奇怪。 预埋时由于明装箱还没有安装(墙都没有),只能先用暗装接线箱过渡,将管先配进接线箱。 回答问题:按计算规则,要将暗配管计算到接线箱(即明装箱的中心),但安装算量软件不是人脑,管算到箱中心,又要准确预留半周长的线缆。我的方法是按照暗配箱暗配管的方法识别、计算,用手工方法将接线箱、多的管计算出来,在做计价时加进预算,软件只是辅助工具,不能全依赖软件。

    2013-03-25 09:34:42 

  • 明挂配电箱 后 预埋大接线盒的?我还没有见过这种做法, 配电箱不论是明挂还是埋人墙内,配管配线也不论是明敷还是暗敷(埋人墙内)都是直接进入配电箱的,没有必要先搞个“大接线盒”再进入配电箱。这就叫“脱了裤子放屁,多一道手续”实际施工也不可能这样的。你要好好学习,不能凭空想象、更不能被人忽悠还不知道。