BELIEVER 2018-07-09 11:13:27 | 河北省 安装 | 703查看 2回答
通头是不是总得比所接管道大一号?
比如DE50的管,对应的应该是DN40的管,但通头必须比管径大,所以布置通头的时候必须要用DN50口径的?对么?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
具体要看是什么管,PPR管跟管件是承插热熔的,管外径等于管件内径;PE管和管件是对接热熔的,管和管件是等径的
2018-07-09 11:33:57
-
答:不是。管件的标注(采购)是以管道的管径为基准的,DN40的管道,只能买DN40的管箍,不能买DN50的管箍。不能大一号。
2018-07-09 12:41:02
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看