39****@qq.com 2018-07-11 10:15:02 | 云南省 土建 | 1394查看 3回答
我的筏板是一个一个布置上去的,为什么还报布筋范围重叠?并且怎么改布筋范围都改不对。
求大神指导,谢谢!
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳是不是既布置了板面筋又布置了负筋
2018-07-11 12:08:42
-
答;你是否合并了筏板呢?单板定义布置后,布置钢筋也应选择单板布置,不能一个单板,一个多板,这样混乱了,出现重叠。
2018-07-11 10:22:04
-
我是一个单板布置钢筋的
2018-07-11 10:29:43
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看