• 老师,水冷空调里的风机盘管跟防排烟里的风机只差两个字,有什么不同吗?

    :问题1:水冷空调里的风机盘管跟防排烟里的风机只差两个字,有什么不同吗?学生的理解是
    风机盘管=风机(就个抽风机)+盘管(里面流动冷凝水),风机盘管里有进出水管和冷凝水管,而防排烟里的风机就是一个单独的抽风机,没啥进出水管的说法,这样理解对吗?
    问题2:消声静压箱是应该安在进风口位置还是应该安在风机后面?它和风机的安装顺序有什么要求?是不是无论抽风            还是排风都是安装在离风口最近的地方?
    问题3:为什么非要天圆地方这个东西,如果我的风机是方的,消声静压箱也是方的,那连接着两个设备的东西应该叫
               天方地方,而不是天圆地方吧。
    问题4:消声静压箱的消声原理是什么,为什么能消声?
               
    单独
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    问题1:答:简单的说,风机盘管=风机(送风机)+盘管(里面流动的是冷冻水、冷却水),风机盘管里有供回水管(冷冻水、冷却水),冷凝水是风机盘管外产生的结露水,而防排烟里的风机就是一个单独的排风机,没有水管。
    问题2:消声静压箱是应该安在送风机的出风口方向(送风机旁),或者是排风机的进风口方向(排风机旁)
    问题3:因为风管中间的风机没有方的,所以必须有天圆地方,将圆的过渡成方的。如果是方的,肯定不要天圆地方,设计不是傻子。
    问题4:消声静压箱的消声原理是通过改变截面来消声的,风管内送来的动压(风机压力),进入消声静压箱转化成静压出风管。





    2018-07-14 08:28:31 

  • 风机只是送风和排风的作用,风机盘管根据水管内水温温分为制冷和制热。

    2018-07-13 21:19:23 