• 老师,消火栓按钮在消火栓的哪里啊,是每个消火栓里面都有按钮吗,为何我家楼道的消火栓里没有按钮?

    老师,消火栓按钮在消火栓的哪里啊,是每个消火栓里面都有按钮吗,为何我家楼道的消火栓里没有按钮?按下按钮会怎样,能启动消防泵吗?那要是恶作剧随便按,岂不是水漫金山啦?按下去之再关掉泵是不是会停止?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    一、老师,消火栓按钮在消火栓的哪里啊,是每个消火栓里面都有按钮吗,为何我家楼道的消火栓里没有按钮?
    答:外面没有的,就在箱里面。
    二、按下按钮会怎样,能启动消防泵吗?
    答:消火栓按钮内共有两组接线(触头),水平管线负责报警信号的传输(传输到消防主机);垂直管线负责启动消防泵。
    三、那要是恶作剧随便按,岂不是水漫金山啦?
    答:那是法律问题,不作讨论。但不会水漫金山,因为你光按启动按钮,不开消火栓就火的话,消防泵启动不了(有电接点压力表管着呢)
    四、按下去之再关掉泵是不是会停止?
    答:消火栓按钮处没有停止按钮,只有消防值班室、消防泵房、压力表能停机。


    2018-07-15 19:52:20 

  • 消火栓箱的按钮是按照在箱体内部的左上角或者右上角
    每个消火栓箱都有,
    若消火栓水泵控制柜是在自动情况下,原来施工规范是可以自动启动消火栓泵的,但是消防管理的人员都不把控制柜调到自动;
    现在的新规范施工的,消火栓按钮按下去是不会启泵的,只是一个报警的作用,新规启泵的原理是根据压力变化和流量变化启动的;
    若水泵在自动上,已经启动的话,是需要人为才停止的
    不过真正的管理,基本没有把水泵调到自动的,而是通过屋顶的消防水箱暂时的供水,管理人员确认使用时才调到自动

    2018-07-15 17:25:31 

  • 附图,是的。
          消火栓按钮一般放置于消火栓箱内,其表面装有一按片,当发生火灾时可直接按下按片,此时消火栓按钮的红色启动指示灯亮,并能向控制中心发出信号,一般不做为直接启动消防水泵的开关。所以不会造成你说的水漫金山。
        恶作剧随便按,属于违法,《消防法》第六十条,损坏、挪用或者擅自拆除、停用消防设施、器材的;罚5000起步!
    可以报警抓他。如果是“消防安全重点单位”,你的报警将受到重视,会立即有警察来。等同于“重大火灾隐患”。

    消火栓按钮

    2018-07-15 19:23:31 