格桑花 2018-07-16 11:53:10 | 山东省 土建 | 1237查看 1回答
施工怎么设置
1:墙长>5米,在墙中设置构造柱,(要是墙长10.5m)设置几个构造柱?(这句话是否和墙长>7米,每隔4米设置构造柱)重复呢?2:T型转角处设置构造柱,两个框柱之间墙体8.1米长,(图纸要求,墙长>7米,每隔4米设置构造柱),这样的情况,长度是从框柱到构造柱边算?还是按框柱和框柱之间长度算?构造柱怎么设置? (按图纸说明,每隔4米能设置两个构造柱,可是T型位置有构造柱,框柱到构造柱之间长度就没法设置构造柱,只能算一个,具体长度怎么算?)3:当门窗洞口宽度<2米,设置抱框柱。对于设置混凝土边框情况,可采用如下方式替换,洞边没隔500放置混凝土块。这句话什么意思?(主要还要设置抱框柱吗?)4:两个框柱之间墙体7米,>5米需要设置构造柱,可是在填充墙位置有两个梯柱,都是随着楼梯高度设置的,不是按层高设置的,(这样就把墙长分成4分了,但是梯柱高度不是通高的,高度分别1.5米和2米)这时构造柱还要设置吗?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳
1:墙长>5米,在墙中设置构造柱,(要是墙长10.5m)设置1个构造柱。(这句话和墙长>7米,每隔4米设置构造柱)不重复。
2:T型转角处设置构造柱,两个框柱之间墙体8.1米长,(图纸要求,墙长>7米,每隔4米设置构造柱),这样的情况,长度是从按框柱和框柱之间长度算,构造柱设置在两框架柱之间墙体中间即可, (按图纸说明,每隔4米能设置1个构造柱,可是T型位置有构造柱,框柱到构造柱之间长度就没法设置构造柱,就不用设置了)3:当门窗洞口宽度<2米,设置抱框柱。对于设置混凝土边框情况,可采用如下方式替换,洞边没隔500放置混凝土块。这句话的意思就是不用设置抱框柱,直接在洞口两边每隔500砌筑一个混凝土块。4:两个框柱之间墙体7米,>5米需要设置构造柱,可是在填充墙位置有两个梯柱,都是随着楼梯高度设置的,不是按层高设置的,(这样就把墙长分成4分了,但是梯柱高度不是通高的,高度分别1.5米和2米)这时构造柱不要设置。2018-07-16 14:22:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看