• 该怎么办?

    1:钢筋拉筋,施工时是不是必须拉住墙体水平筋和垂直筋的交点?

    2:图纸给的拉筋间距600*600(梅花行布置),可是墙体筋垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么拉结?还有的墙垂直筋和水平筋间距都是150,怎么拉结?    (这个600梅花是不是有问题?图纸会审也没提出来。)

我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    1、是的,需要拉住交点。
    2、可以的呀,水平筋间距150,四挡就是600,垂直筋间距200,三挡就是600呀。

    2018-07-19 10:19:32 

  • 600是200/150的倍数,是可以布置的

    2018-07-19 10:20:49 

  • 1:钢筋拉筋,施工时是不是必须拉住墙体水平筋和垂直筋的交点?【尽量按交点绑扎。如达不到交点,要钩住外侧的水平钢筋】


    2:图纸给的拉筋间距600*600(梅花行布置),可是墙体筋垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么拉结?【按设计拉结布置。】还有的墙垂直筋和水平筋间距都是150,怎么拉结?【按设计拉结布置。】