格桑花 2018-07-19 10:15:00 | 山东省 土建 | 671查看 3回答
该怎么办?
1:钢筋拉筋,施工时是不是必须拉住墙体水平筋和垂直筋的交点?2:图纸给的拉筋间距600*600(梅花行布置),可是墙体筋垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么拉结?还有的墙垂直筋和水平筋间距都是150,怎么拉结? (这个600梅花是不是有问题?图纸会审也没提出来。)
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1、是的,需要拉住交点。2、可以的呀,水平筋间距150,四挡就是600,垂直筋间距200,三挡就是600呀。
2018-07-19 10:19:32
-
600是200/150的倍数,是可以布置的
2018-07-19 10:20:49
-
1:钢筋拉筋,施工时是不是必须拉住墙体水平筋和垂直筋的交点?【尽量按交点绑扎。如达不到交点,要钩住外侧的水平钢筋】
2:图纸给的拉筋间距600*600(梅花行布置),可是墙体筋垂直筋间距200,水平筋间距150,怎么拉结?【按设计拉结布置。】还有的墙垂直筋和水平筋间距都是150,怎么拉结?【按设计拉结布置。】2018-07-19 10:31:55