小猪闹闹 2018-07-24 17:43:00 | 广西壮族自治区 安装 | 1857查看 2回答
老师,帮我看下图片里的问题,为何1807模块傍边有个配电箱,课件里老师说是非消防电源配电箱
老师,帮我看下图片里的问题,为何1807模块傍边有个配电箱,课件里老师说是非消防电源配电箱,且老师还把多线控制线连到了这个箱里,学生不明白,这个箱既然是非消防电源配电箱,提供的应该是非消防电源,那它提供的是什么电?强电吗?如果是强电多线又怎么能接进去呢?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:消防系统控制有一个重要的功能是“切非”,意思是,火灾发生时,要迅速切除(关闭)非消防电源;关闭非消防电源,不是靠人工拉闸,而是靠消防控制信号线路,进配电箱去切断断路器继电器电源,“关闭”断路器。
2018-07-24 19:18:01
-
排烟风机控制箱,排烟风机需要与火灾报警联动, 消防水泵、防烟和排烟风机的控制设备除应采用联动控制,还应设置手动直接控制装置,详火报规范及图示
2018-07-25 08:46:25
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看