枫月在天 2018-07-29 16:26:18 | 山东省 土建 | 1485查看 3回答
关于连梁
1、图纸说明中 “KL/LL/LLK等在柱支座按照KL构造,在与剪力墙平行支座按照LL构造”是指在广联达钢筋中按照框架梁定义吗?2、如果必须得用连梁来定义,那么在使用梁平法表格来对连梁进行原位标注时,无法修改截面尺寸,该如何处理?3、连梁原位标注中,有按照距离布置箍筋,这样的应该如何处理?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
1、图纸说明中 “KL/LL/LLK等在柱支座按照KL构造,在与剪力墙平行支座按照LL构造”是指在广联达钢筋中按照框架梁定义吗?
——:如果有柱位置,就是框架梁构造,如果是剪力墙上的,是连梁构造
2、如果必须得用连梁来定义,那么在使用梁平法表格来对连梁进行原位标注时,无法修改截面尺寸,该如何处理?——:连梁没有梁跨需求的,如果有原位标注,那就是非框架梁属性了,不是连梁3、连梁原位标注中,有按照距离布置箍筋,这样的应该如何处理?——:用非框架梁吧2018-07-29 16:36:50
-
1、按照框架梁构造=在广联达中使用框架梁定义?2、剪力墙端部总是有暗柱的,以此为支座的梁那都可以定义为框架梁,,那是不是意味着不存在连梁?
2018-07-29 18:09:42
-
“KL/LL/LLK等在柱支座按照KL构造,在与剪力墙平行支座按照LL构造”在广联达钢筋中按连梁定义构件,
2018-07-29 19:44:01
-
关于连梁想问一下 图一剪力墙梁表里的与图二梁配筋图里的连梁有什么不同 图三是剪力墙梁表中的LL1,LL1的位置下面有剪力墙吗
-
CAD导图过后, LL4没有提取梁跨深绿色,LL5提取了梁跨浅绿色, 请问,关于连梁是否需要重新提取梁跨?对钢筋有什么影响?
-
连梁的侧面钢筋用剪力墙水平筋拉通代替,图中两段剪力墙只有一段拉通的 另一段剪力墙的的水平筋和连梁处贯通过来的水平筋产生搭接了?是怎么回事?是我哪里设置的不对吗?补充问题:箭头处的剪力墙覆盖暗柱了
-
剪力墙结构中连梁该套剪力墙定额还是单梁定额呀?我们这的甲方连梁只给按剪力墙算,因为是和连梁连接当做剪力墙计算所以符合断肢剪力墙结构且有连梁连接的时候也只给当作普通的剪力墙。
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看