我 2018-08-03 14:45:59 | 北京市 安装 | 2094查看 2回答
等电位金属网格
这里面说的等电位金属网格,如何计算工程量,是根据网格大小和所敷设的空间的长宽计算一共有多少米紫铜带吗?另外这个怎么套定额,北京地区哪个子目合适呢
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
根据房间的长宽按1.2m*1.2m布置网格,算出紫铜带的长度,可以套铜接地母线
2018-08-03 15:06:27
-
根据网格尺寸算出铜带用量,套室内接地母线定额
2018-08-03 15:35:01
-
请问:1、在等电位连接中,与附近金属管道连接、与附近钢筋连接的距离如何计算? 2、在等电位连接中,不是都为25*4或40*4的扁钢吗?那何时用管穿线连接呢?
-
请问一下等电位联结计算规则写的是区别部位按设计图示数量计算,例如金属地漏金属水龙头之类的比较好计算,那如果是金属的给水管,热水管,取暖管,这种怎么计算数量
-
截图说明中(1)图纸中没有总等电位端子箱,总等电位连接怎么考虑(2)和(3)局部等电位连接参考图集,但也没有特别理解说明意思,具体要怎么计算才对麻烦好心人能帮忙解答
-
请问各位老师,等电位算镀锌扁钢是,连接各个局部等电位接地端子箱时是串联算还是并联算,同是图中框选里面的是否也要加上镀锌扁钢
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看