178****3250 2018-08-05 10:26:21 | 江苏省 安装 | 2033查看 3回答
比如从配电箱出线WL1,WL2,都是照明,那计算的时候配电箱半周长比如1.5预留要算几次?
比如从配电箱出线WL1,WL2,都是照明,那计算的时候配电箱半周长比如1.5预留要算几次?算WL1的时候加一次,算WL2的时候要加吗?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳答:依据配线根数乘以1.5。
2018-08-05 10:30:22
-
不仅仅是每个回路都要算,而且每个回路的3根线也都要算;1个回路1.5*3=4.5米;2个回路就是9米,10个回路就是45米。以此类推。
2018-08-05 12:34:35
-
每根线都要加1.5m
2018-08-05 12:48:28