阿特拉斯 2018-08-09 11:00:42 | 新疆维吾尔自治区 安装 | 3602查看 2回答
关于电气工程电缆预留长度的问题
电缆从低压配电箱接至建筑物内,端头一个,电缆长度为67.85,电缆弛度预留长度67.85*2.5%=1.696m,端头预留长度1.5m,配电箱内预留长度2m,那么总预留长度为1.696+1.5+2=5.196m,但软件给出的预留长度是10.396m,求教各位老师多出来的5.2m是怎么算出来的?
全部回答 (2) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你可以点开预留长度那个位置看看预留长度都是有什么
2018-08-09 11:05:21
-
翻倍了,看看你建模设置中在哪里有乘以2的设置吧。
2018-08-09 11:04:03
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看