• 关于电缆预留长度的问题,很不解?

    请教专家,在清单计算规则下:

    1、电缆由室外穿墙进入建筑物内,除了按照延长米计算量之外,还要计算进入建筑物的预留长度吗?规则上有没有这个?

    2、电缆进入配电柜或者配电箱内,是否需要计算预留长度? 预留长度规则是多少?

    3、电缆从配电柜或者配电箱内出来时,在原箱内、柜子内是否需要计算预留长度? 预留长度规则是多少?

    请老师详细讲解,安装小白,不太懂,谢谢啦,拜谢


我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (4) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳

    1、电缆由室外穿墙进入建筑物内,除了按照延长米计算量之外,还要计算进入建筑物的预留长度吗?规则上有没有这个?

    答;有(是2米)。

    2、电缆进入配电柜或者配电箱内,是否需要计算预留长度? 预留长度规则是多少?

    答:预留配电箱的半周长。

    3、电缆从配电柜或者配电箱内出来时,在原箱内、柜子内是否需要计算预留长度? 预留长度规则是多少?

    答:预留配电箱的半周长。


    首次提交 2019-12-01 21:37:49  最近修改2019-12-01 21:39:08 (修改过1次)

  • 1、有这样的规定

    2、是配电箱或柜的半周长

    3、计算以上二种即可,不需要再计算其它

    2019-12-01 13:05:49 

  • 1、需要预留。

    2、按配电箱周长的1/2,计算预留。

    3、同2。

    2019-12-01 13:08:25 

  • 1进建筑物需2米预留长度;2/3:进出配电箱预留:电缆头1.5米预留+箱半周长预留(高压及落地箱柜2米),

    2019-12-01 20:32:14 