13****@163.com 2018-08-13 16:20:12 | 广东省 安装 | 847查看 1回答
(广东)配管工程
如图中回路WL5所示,线路沿墙面敷设,配电箱箱顶高2m,线路高6m,插座高4m,假设水平距离为4m,那么WL5回路中第一个插座的配管工程量是(6-2)配电箱垂直距离+4水平距离+(6-4)插座垂直距离,配管工程量是10m,还是6-2)配电箱垂直距离+4水平距离+(6-4)*2插座垂直距离,配管工程量为12m,WL5回路中第一个插座是其中一段,第一种是只有一条配管伸下去插座,第二种是一条配管伸下去插座那里,然后一条管从插座那里伸上来,到底哪种理解才正确?最后无论开关还是插座,灯管这些的垂直距离是按一条管还是两条管?麻烦各位前辈帮忙解答
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳1.如图所示插座是多个串在一起,是需要伸下去插座再上来然后接至下个插座(计算两根立管),直至最末端的插座才是一根立管-----第二种是对的;2.开关一般按单根立管计算;3.灯具若吸顶安装则无立管,若是吊装则需要计算单立管,因为在下吊的顶部设置接线盒,直接一根管线引下至灯具,无须再上去。
2018-08-14 23:57:48
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看