望天少年 2018-08-20 08:41:06 | 江苏省 土建 | 467查看 3回答
钢筋连接的问题
请问高师:地下一层高度3.6m,基础层厚度0.8m,如果想框架柱主筋,剪力墙竖向钢筋均一次插到顶板和底板,软件里面如何设计?
全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳在地下一层定义构件后,修改柱、剪力墙的标高,使其的底标高为基础底,顶标高为顶板
2018-08-20 10:02:37
-
同学,把墙复制到基础层就可以了。如果还有什么疑问可以随时加我Q2084737511
2018-08-20 08:46:30
-
正常钢筋断料长度为8000mm或者10000mm一断,你这个框架柱为底标高为纵筋锚固,一层柱和基础层柱软件自动考虑插筋连接的问题。
2018-08-20 08:47:14
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看