    请问高师:地下一层高度3.6m,基础层厚度0.8m,如果想框架柱主筋,剪力墙竖向钢筋均一次插到顶板和底板,软件里面如何设计?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (3) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    在地下一层定义构件后,修改柱、剪力墙的标高,使其的底标高为基础底,顶标高为顶板

    2018-08-20 10:02:37 

  • 同学,把墙复制到基础层就可以了。如果还有什么疑问可以随时加我Q2084737511

    2018-08-20 08:46:30 

  • 正常钢筋断料长度为8000mm或者10000mm一断,你这个框架柱为底标高为纵筋锚固,一层柱和基础层柱软件自动考虑插筋连接的问题。