• 定尺调为无限大了,为什么还会计算钢筋接头?

    钢筋定尺如图,已经调成无限大了,为什么还会计算出钢筋接头,并且经过测算,应该是柱和墙垂直筋这两项计算的接头,其他的都没计算接头直筋垂直筋

    补充问题:问题就是,现在我已经把定尺调这么大了,为何还会计算接头啊?这接头从何而来呢?
我来答 收藏  举报

我的答案 答题人必看《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

补充或更正我的问题

提交 取消

asfsdfsadfdsf

完善我的答案 答题人必看 《优秀回答指南》

提交 取消

asfsdfsadfdsf

全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}

  • 已采纳
    你好:见附图,因为柱和墙是按照每层计算一个接头的。答疑解惑