52qinjinxi 2018-08-29 20:28:48 | 贵州省 钢筋算量GGJ2013 | 3630查看 1回答
定尺调为无限大了,为什么还会计算钢筋接头?
钢筋定尺如图,已经调成无限大了,为什么还会计算出钢筋接头,并且经过测算,应该是柱和墙垂直筋这两项计算的接头,其他的都没计算接头
补充问题:问题就是,现在我已经把定尺调这么大了,为何还会计算接头啊?这接头从何而来呢?
全部回答 (1) 首答仅用{{minutesHtml}}
-
已采纳你好:见附图,因为柱和墙是按照每层计算一个接头的。
2018-08-29 20:37:26
还有0条追问正在审核中,请稍后回来查看